FX1s系列的PLC,L端和N端都沒有接220V的線,只接了輸入和輸出端的24伏的電源線,PLC還能正常工作,怎么回事啊?
山大王
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 287 點
下載積分: 675 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2008-09-10
最后登錄: 2026-01-17
查看山大王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-05 10:56
以前在臺達ESS機上面見過,沒有接零線,一樣能正常工作