伺服電機在用一年半左右時間前挺正常的。現在有時可運作幾天,有時才運作十幾分鐘就報警了,伺服顯示錯誤代碼出現過AL009、AL024、AL025查了一下,分別是位置控制誤差過大;編碼器初始磁場錯誤;編碼器內部錯誤....可什么參數也沒有動過?應該怎么辦?
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8999 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-31 08:30
引用
引用第2樓mfjsx于2015-07-30 18:01發表的  :
以下幾種可能;
1、編碼器有問題,
2、編碼器接線有問題。

承上所述
1、換電機
2、換編碼器信號線