請問大家,電機中的PE線應該如何接法,網上看到的資料PE線為保護地線,目的是為了保護電機燒壞和防止觸電,但是不太明白這根線應該怎么外聯,直接接地行不行?不接會不會有影響?
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17195 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-04 22:05
最好接地,就是把電機接地端跟地線相連,萬一電機漏電可以起到保護人作用