請教各位師傅:
我最近在做停電應急預案,遇到一個問題:在市電停電后,是否有必要斷開所有支路末端的負載開關?比如風機的斷路器,當然,斷路器后端還有交流接觸器的。
詳細一點的情況是:配電房的開關會斷開,配電房出來后就到了各負載配電箱,配電箱里有很多斷路器,各斷路器下面各自有交流接觸器,當市電停電后,我在配電房把開關斷了后,各支路末端負載開關需不需要斷呢?
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 253 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2513 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2025-11-27
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-08-04 15:26
把各個電箱的主點都斷掉吧,不然電突然來,瞬間的電流會非常大,會出安全問題的
樓主留言:
不會直接就啟動,不會有大電流產(chǎn)生把?