請教下QPLC通過MODBUS讀過來的溫度數據如何處理
讀過來的數據存儲在D200 D201中
是雙字浮點數的
請教該如何處理
(以前用模擬量是0-4000)
泡桐樹
交流與合作。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1161 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2026-01-08
查看泡桐樹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-08 20:01
你需要對雙字浮點數做什么處理,轉成16進制還是要顯示在人機上?