伊頓空氣斷路器額定電流3200A,平時負載電流不到1000A,斷路器速斷燈閃爍,頻繁出現跳閘現象!負載為加熱絲。請教原因?
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18211 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-10 10:50
加熱器有問題(瞬間短路、碰殼,而且比較嚴重),一般保險比斷路器滯后的多了,起不到作用,建議改為速斷保險或斷路器。
把伊頓空氣斷路器的速斷延時加大或關掉。
把加熱器分脫開檢查。