伊頓空氣斷路器額定電流3200A,平時負載電流不到1000A,斷路器速斷燈閃爍,頻繁出現跳閘現象!負載為加熱絲。請教原因?
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 741 點
下載積分: 839 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-11 11:01
這種情況一般是電熱絲發熱體積增大與外殼碰了,造成漏電引起的。
于英劍