人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2664 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-08 20:01
伊頓空氣斷路器額定電流3200A,平時負載電流不到1000A,斷路器速斷燈閃爍,頻繁出現跳閘現象!負載為加熱絲。請教原因?
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-10 11:12
我沒見過此種斷路器。問一下是3P的嗎 ?如果是3P請你看一下斷路器上顯示的3相電流平衡嗎?是否帶N相漏電流設定。如果斷路器上顯示的電流不平衡且有N相電流設定,請將N相漏電流檢測設定關閉。