我用三菱JE伺服控制圓盤朝一方向做工位運行,每轉十個工位。設每轉脈沖數2429時,轉動50多圈后,工位超前誤差接近1毫米,設每轉脈沖數2430時,轉動50多圈后,工位超后1毫米多,請教各位同仁,有沒有更好辦法消除積累誤差
huajie117
只有知道自己有什么,要什么,該放棄什么,我們才不會迷茫。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 187 點
下載積分: 2705 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2025-08-20
查看huajie117的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-12 20:32
這個是 馬達數據線被電源線磁場干擾,掉脈沖造成的。