人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xielianying
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 305 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2011-10-26
最后登錄: 2026-01-17
查看xielianying的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-09 19:40
今天調試一臺伺服電機,回原點開關選擇的是兩線制接近開關,碰到近點就停止,沒有會原點過程后來用機械開關代替正常,求高手解答。請高手朋友指導一下近點開關有什么特殊要求嗎
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17195 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-09 21:20
前幾天我碰到過兩線接近開關,是24V的。接上開始不能用,拆線對調0V,24V才可以用。可能分正反接線。