注塑機在正常生產時,1年之中發生2次接觸器著火,每次都用火器滅火,損失都上千元,接觸器都是品牌,型號1810都在額定電壓和電流下工作,并且都是從接觸器內部先引燃,接觸器線圈電壓是AC220V,線圈二端并接一個QS21150(火花消除器),就是控制發熱圈溫度,平時巡查測接觸器溫度不高,今天就著火,希望大家一起來分析原因,多謝。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96498 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-03 13:13
你用開關控制接觸器的頻繁啟停,肯定會產生火花,火花引燃可燃粉塵,起火是必然的!你可以改用固態接觸器或者用模擬量控制調功加熱,就會可靠的多。僅供參考。