我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容量300千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62861 分
在線時間: 2702(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2026-01-18
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-27 17:04
如果,功率因數表和接線沒問題的話,那么你們公司的功率因數實在太低了。
按經驗數據,1000KVA補300KVar是可以的,從網上看到有公司好像和你們現象差不多,最后查到時功率因數表的電流互感器安裝部位不對。