人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 163 點
下載積分: 747 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-31 15:03
用的是三菱FX3U的PLC,控制歐姆龍伺服電機。

之前使用一直正常;

最近突然出現了一個現象:每次長時間關機之后(兩個小時以上),重新開機復位找原點時,總是會與設定位置有偏差,然后再重新斷電開機復位兩三次之后,才能準確的走到設定的位置。

請問這種原因可能是什么情況造成的??
山大王
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 287 點
下載積分: 675 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2008-09-10
最后登錄: 2026-01-17
查看山大王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-05 10:47
聯接器松了!仔細查查,確保回原點的時候電機沒有機械卡死