各位有沒有碰到過用變頻器控制一刀頭反復運動(500-3500),編碼器檢測反饋。問題是運行十幾個小時會出現跑偏的現象,就是慢慢累積,往一邊跑。電機帶動減速箱到絲桿,編碼器裝在絲桿上。根絲桿同軸。會有哪些原因呢,是編碼器問題還是變頻器干擾呢。或者是PLC高速計數有問題(臺達EH3也有用過永宏FBS-60MCR)?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2921 個
工控威望: 4633 點
下載積分: 231780 分
在線時間: 3373(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2026-03-07
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-03 07:32
出現這樣的問題應該是意料之中,最終的原因在PLC,因為PLC在處理編碼器所發出脈沖上升沿時的累加!建議你在往復運動中增加校對即可。