用三菱FX3U系列的PLC控制的非標自動化設備,緊急開關應該怎么設計?

之前的想法是:直接用接觸器控制電路的總電源線路,緊急開關按下時就會切斷電路

但是這樣的話,安全性不夠

請問有什么好用的緊急開關的設計方案嗎?
山大王
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 287 點
下載積分: 675 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2008-09-10
最后登錄: 2026-01-17
查看山大王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-05 11:40
真正急停是直接斷開所有電源,因為編碼器壞了,變頻電機停不了這種情況要考慮。
PLC犯傻時,按下復位急停誰也不敢保證所有輸出能斷開。
當然還得考慮斷開所有電源時設備是否能受起急停的沖擊。