樓主  發表于: 2015-10-02 09:53
現在搞一個供水系統,供電公司的配電房裝有漏電開關,供電公司不讓換成空氣開關。
供水恒壓控制為變頻器,變頻器一運行漏電開關就動作。現想加個三相隔離變壓器,行嗎?
有誰試過?
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 423 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 1014 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-02 20:52
加進線電抗器,加磁環,加輸出電抗器,都行啊。