人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3731 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2025-07-10
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-07 10:28
用DSZR這指令回原點是必須要4個感應器(右限位  左限位  近點信號 零點信號)
DSZR X010 X004 Y000 Y004
X010為近點信號 X004位零點信號  這幾個信號怎樣與MR-J4-A伺服連線
請高手指點謝謝
biaogege520
清晨的風
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 1001 點
下載積分: 1473 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2026-03-05
查看biaogege520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-26 09:36
你這是自動搜原點的,可以不接Z相信號
伺服CN1接線
24v(12 20腳)
0V(42、43、44、46)
脈沖信號(10)接Y0
伺服方向(35)接Y4
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(叢入門到放棄)