現用三菱PLC搞恒壓供水,如輸出值變化率太大,怕變頻器加速太快過載,是不是要把比例(P)要設很小呀。請高手指點下!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12142 個
工控威望: 19950 點
下載積分: 16098 分
在線時間: 2857(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2026-03-01
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-12 08:41
如果供水流量變化很大,不能光靠變頻PID參數解決(很難調整的精細,要么反應遲鈍,要么振蕩)。一般可采取多泵控制(如3+1,2+1),安裝隔膜壓力罐(起緩沖壓力作用)