人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 778 點
下載積分: 975 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2026-02-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-11 17:29
現用三菱PLC搞恒壓供水,如輸出值變化率太大,怕變頻器加速太快過載,是不是要把比例(P)要設很小呀。請高手指點下!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1442 點
下載積分: 3903 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2026-02-26
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-11 21:08
比例太大會引起振蕩,與變頻器加速時間無關,變頻器加速時間本身就應該設定到加速不過載的情況下。PID輸出雖然可以很大、很快,但變頻器會按照加速時間來運行,對于PID系統來說就是一個滯后環節,PID在參數在調節的時候就應該考慮這個滯后。