人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 705 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-14 19:36
用plc控制固繼,假設一個固繼不夠用,我是用串還是并?串聯,如壞一個,下面的就不能運行了。【圖片】【圖片】 [attachment=140443] [attachment=140444]  
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 668 個
工控威望: 1024 點
下載積分: 1522 分
在線時間: 977(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2026-03-05
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-15 17:01
串,并聯確實能增大帶負載能力,問題是能確定同時導通嗎?
如果因制造工藝等原因,造成兩個固態繼電器導通不同步。那你還不如用一個大點的SSR更合適,都有100多安的固態繼電器賣的。
[ 此帖被xingzb2在2015-10-20 21:50重新編輯 ]