三相加熱管星型接法,中性點接零線或不接零線大家認為有什么區別?
ocz822
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 318 點
下載積分: 890 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-07-16
最后登錄: 2023-01-23
查看ocz822的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-31 21:10
看加熱管的電壓,220伏的星形接法,380伏的三角形接法,一般蒸飯機就用三角形接法多,加熱不用接零線也沒問題。