人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 3169 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-22 11:32
臺達ASD-A2-0421-L的驅動器 ECMA-C10604SS的電機。西門子PLCcpu224 xp 給了脈沖信號沒有用,給PLC斷電后給驅動器接上使能信號會有脈沖信號,而且馬達也會微小角度的轉動。求大神幫忙解決
xf_chen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 390 點
下載積分: 7151 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2025-11-10
查看xf_chen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-22 19:50
引用
引用第9樓kaixinxiaogg于2015-10-22 14:51發表的  :
這是標準的接線圖  感覺應該沒有錯啊     PLC給了脈沖也不運動   和參數設置有關系嗎??

這個是PR模式接線圖,你應該是PT模式