之前是模擬量(4-20ma)信號電線和電機動力線在一個線槽內,現在把信號線挪出來了,單獨走線(屏蔽雙絞線),問題是干擾還有,只要電機啟動就會對模擬信號產生干擾,請支招還用什么辦法能解決這個問題
胡959249
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 239 點
下載積分: 473 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2026-02-26
查看胡959249的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-28 17:02
模擬信號加裝1:1信號隔離器,同時信號接線要用100%的屏蔽電纜