樓主  發表于: 2015-11-11 21:16
各位大哥,想問一下用FX3G可以直接驅動松下A5伺服嗎?還是中間要加個差動信號轉換器。好像說PLC輸出脈沖的是光電耦合電路,伺服驅動器需要的是差分信號,所以中間要加個信號轉換??是這樣子么??
流浪陽光雨
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 97 點
下載積分: 780 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-11-07
最后登錄: 2016-08-17
查看流浪陽光雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-11 21:34
一般伺服放大器也支持單端輸入的,只要把光耦的正端接電源就是單端了