人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 180 點
下載積分: 6754 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2026-02-13
查看15903867386的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-11 21:48
現有一臺新設備,用臺達M系列220v0.4kw變頻器,動力是220v200w電機,開機5分鐘就自動停機,變頻器沒有顯示任何故障,也沒有歷史故障,就是運轉一會兒自動停機。后來用200v 1.5kw變頻器就正常工作了。難道200w的電機要用1.5kw的變頻器嗎?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 921 個
工控威望: 3038 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2026-01-25
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-25 11:38
低頻電壓太低了吧。