樓主  發表于: 2015-11-12 15:05
       請問大家PLC繼電器的觸點可以直接驅動接觸器的線圈嗎?接觸器是士林S-P25.電壓是AC220V。會不會影響繼電器的壽命,我想用PLC的觸點直接控制接觸器的線圈,不打算另加繼電器.?會不會影響PLC繼電器的壽命,謝謝!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新編輯 ]
馬林12345
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 173 點
下載積分: 877 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-22
最后登錄: 2023-03-04
查看馬林12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-14 14:51
AC220V的交流接觸器,我現在正在用,機臺上1年多了,沒有發現問題,如果是AC220V以下的,建議不要使用。