下圖的電機銘牌   電壓230V  功率550W   電流怎么是6.2A  是啟動電流嗎?   這個泵空開要選多大的   6A行嗎?
還有那個Imax=0.76A  這個又得多大的空開? 1A的?   總空開用個7A的夠嗎?
[ 此帖被丨zts丨在2015-11-17 09:50重新編輯 ]
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2719 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-17 12:44
4樓大哥,三相220v電動機估算才是4.5A,單相要比4.5大得多。