人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-09-08
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-26 08:52
[attachment=141963] 圖中是三條兩相380V  3KW發熱管,角形接法。這時估算電流是按9KW估算還是6KW估算?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 60269 分
在線時間: 1142(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2026-03-05
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-26 13:18
引用
引用第3樓358273433于2015-11-26 10:31發表的  :
如果按9KW算電流是9000/1.73/380=13.7A,如果按線電流和相電流關系算3000/1.73/380*1.73=7.9A.哪種算法正確?


9KW電流是9000/1.73/380=13.7A

勾表勾就知道
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(358273433) 熱心助人!