[attachment=141963] 圖中是三條兩相380V  3KW發熱管,角形接法。這時估算電流是按9KW估算還是6KW估算?
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 834 點
下載積分: 60090 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-12-29
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-27 09:03
  對稱電路。可以直接算出相電流。相電流乘以根號3,則為線電流。
   樓主:6KW是怎么來的?