人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1288 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-26 18:11
小弟在此問問各位   模擬量的 偏置與增益是怎么理解        比如說出廠是 0-10V     數字0-4000        我想設置成 5-10V需要怎么設定啊     是不是零點是5000 增益是10000啊 如果是這樣的話   那當我模擬量讀取5-10V的時候 PLC里面的數字又怎么表示啊。。    
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8999 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-28 09:59
你就改抓2000-4000阿...只是解析度會很粗糙而已