1617如圖,今天把這兩個程序都傳入plc中,發現兩個都能使電機正常點動運行,可是這個G1617微移動量是干什么的,還不是可以不適用,還是哪些地方必須要使用,求賜教,謝謝
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-10 00:09
樓上不要誤導人家。
拿你這個程序來說。
G1617不為0的情況下,G1618設定速度,Y2B每次導通,電機都只會動作一下,每次走的行程都是一樣的,走的行程就是G1617設定的移動量,之后電機就不會動作,哪怕Y2B一直導通。這個移動量不能設太大,否則模塊就會報警。
G1617為0情況下,G1618設定速度,只要Y2B導通,電機就會動作。
當JOG操作時,你想讓每次JOG都是按照定長來微移動,這時就需把G1617設為非0.否則這個G1617可以不用管。