樓主  發表于: 2015-12-16 19:03
上月一機臺觸摸屏突然藍屏,關機重啟后竟然黑屏。用萬用表檢測觸摸屏電源,發現直流電達到27V,觸摸屏內部有黑煙痕跡,電容鼓脹。趕緊把開關電源調低至24V,換了新屏才行。此機臺以前有次故障維修時發現開關電源電壓過低只20V,懷疑線路太長導致壓降,所以人為把電壓調到24v,機臺故障就消失了。想想可能是上次開關電源帶負載調電壓到24V,推測不帶負載(開關電源24V,0V不接線)時不止24V或更高,所以導致這次觸摸屏電壓高燒壞了。求各位大神指點指點
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 249 點
下載積分: 69133 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-17 12:00
用正品明緯電源,值得信耐,如果要求高,可選用朝陽電源,可靠穩定抗惡劣環境。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(最遠是多遠) 真誠感謝!