人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 180 點
下載積分: 6754 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2026-02-13
查看15903867386的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-25 22:40
  有一臺真空和面機,用臺達plc dvp30ex200r和步科文本屏通訊,現在總是開機屏幕顯示壓力開關未連接或損壞,但是按返回鍵屏幕能顯示正常真空壓力數,用手動開真空泵,屏幕真空壓力數會正常變化,就是不能自動和面,但是有時又能正常開機自動運行。請問有師傅遇到過此類事情嗎?
testfish
9554665@qq.com
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 14987 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2014-09-10
最后登錄: 2026-01-22
查看testfish的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-25 22:47
引用
引用樓主15903867386于2015-12-25 22:40發表的 文本屏和臺達plc連接問題? :
  有一臺真空和面機,用臺達plc dvp30ex200r和步科文本屏通訊,現在總是開機屏幕顯示壓力開關未連接或損壞,但是按返回鍵屏幕能顯示正常真空壓力數,用手動開真空泵,屏幕真空壓力數會正常變化,就是不能自動和面,但是有時又能正常開機自動運行。請問有師傅遇到過此類事情嗎?

能顯示壓力數值的應該是壓力變送器, 現在檢查壓力開關吧