DDRVA D300 D305 Y0 Y4
按手冊里的意思就是D300是絕對位置脈沖量,D305是脈沖頻率
最近看了一個程序,對應的觸摸屏程序里面的D300是100 mm,D305是10mm/s,而且沒有運算
請問我是哪里理解錯了嗎?
大哥們幫幫忙指點一下
[ 此帖被fxf958在2016-01-03 20:32重新編輯 ]
minghe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 222 點
下載積分: 3411 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2026-02-10
查看minghe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-04 11:46
這個要看實際運用,程序指令中是以脈沖量和脈沖頻率來控制,HMI中的輸入數據是mm和mm/s,在設計時是把實際運行S及V經過了定位控制系統的轉換,并不是說直接定義輸入為脈沖