首先是用到三相四線制的輸入電源(整個廠房都沒有接地線),220V的伺服驅動器和三相220V的變頻器,還有一個三相380V變三相220V的變壓器。
伺服驅動器的電源由輸入電源直接引入,變頻器的輸入電源是經過變壓器轉換的。
現在的情況是:當單獨驅動伺服時,伺服速度正常,當驅動伺服的同時驅動變頻器,伺服速度明顯降低
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1953 個
工控威望: 2163 點
下載積分: 11478 分
在線時間: 906(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2026-03-06
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-05 11:32
伺服是位置控制 還是速度控制?  會不會模擬量或者脈沖受干擾了