一臺機分兩部分運行,共兩基本FX1N60MT單元,兩擴展FX1N-32MR單元。兩部分分別用一基本加一擴展單元,現要求一部分如有故障另一部分暫停。不知怎么控制。請大家指教
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 60309 分
在線時間: 1142(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2026-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-08 11:52
引用
引用樓主我愛工控于2016-01-07 21:09發表的 兩臺FX1N通信問題 :
一臺機分兩部分運行,共兩基本FX1N60MT單元,兩擴展FX1N-32MR單元。兩部分分別用一基本加一擴展單元,現要求一部分如有故障另一部分暫停。不知怎么控制。請大家指教


如果只有以上需求並不需要用到通訊。

只要將任一臺故障時,例如:Y0導通的訊號送至另一臺的X0即可。