樓主  發表于: 2016-01-07 21:09
一臺機分兩部分運行,共兩基本FX1N60MT單元,兩擴展FX1N-32MR單元。兩部分分別用一基本加一擴展單元,現要求一部分如有故障另一部分暫停。不知怎么控制。請大家指教
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 412 點
下載積分: 698 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2026-01-28
查看我愛工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-08 10:52
謝謝你的援手。但從沒做過這種程序不知怎么控制請指導
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 412 點
下載積分: 698 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2026-01-28
查看我愛工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-08 20:18