大家看看我這段中斷程序100.00怎么不置位, 程序寫入PLC后斷電重啟 0.00已經接通 能看到T0時間數值在變化 到設定時間后T0不接通 100.00也不置位 而只有斷開0.00或者再次接通0.00的瞬間T0接通100.00置位
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 315 點
下載積分: 21054 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2025-12-22
查看amw525022717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-13 18:55
1)你定義的是上升沿執行的輸入中斷;
2)主程序中定義輸入中斷的執行條件不使用首循環標志位。