人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

自由戰士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 103 點
下載積分: 771 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-12-31
最后登錄: 2025-01-02
查看自由戰士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-15 15:03
今天用LAD寫好的程序,把它轉換成了STL后,出現了L20.0,我知道這個相當于三菱PLC中的進棧指令,但是我想問為什么他會轉成L20.0,而不是其他的L10.0或者是L10.4?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-15 16:04
這個具體是按變量位置系統自動編排的。
編排按變量名稱位置的先、后;數據類型升冪排列。