樓主  發表于: 2016-03-01 21:34
就是s7-300的置位指令只能置位或復位一個 bit位,如果程序設置了急停,按下去要復位80的線圈,和幾十個 輔助繼電器,該怎么辦

s7-200復位指令可以指定一段區域復位,300有沒有類似的功能。

謝謝,我初學。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-02 14:04
這個是將MD100;MD104這64個M全部復位。
當然,也可以直接寫
A I0.0         //急停按鈕按下時
jnb _001
L 0
T QD0
T QD4
_001:NOP 0
樓主留言:
真誠感謝!但不是很懂,
L 0  //把0放入累加器1中
T  QD0   //把累加器1的內容送入QD0

T  QD4  //把累加器1的內容送入QD4
你怎么說是64個M全部復位