樓主  發表于: 2016-03-08 15:22
大家好!我自己修改了一段程序上傳到PLC中,發現無法通訊,但又沒有發現問題所在。
過程:
PLC通過RS485+ ,RS485_ 倆個線與變頻器通訊,變頻器接動力線(三相220V) 輸出接馬達)其他信號線沒有接
程序附上
變頻器設置:09-04 設0
02-01設3
02-00設 04
02-10設04
其他出廠設置

程序通過RS 串行指令編程的,

問題如下;
1 接線方面只要通訊線就可以了嗎?(還要不要再接正方轉端子呢?通過程序可以控制變頻器的輸出嗎?
2 通訊上與否怎么看呢?

john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 60309 分
在線時間: 1142(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2026-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-09 16:54
引用
引用樓主rrjlove于2016-03-08 15:22發表的 三菱PLC與臺達VDM-F通訊的問題 :
大家好!我自己修改了一段程序上傳到PLC中,發現無法通訊,但又沒有發現問題所在。
過程:
PLC通過RS485+ ,RS485_ 倆個線與變頻器通訊,變頻器接動力線(三相220V) 輸出接馬達)其他信號線沒有接
程序附上
變頻器設置:09-04 設0
.......


如果沒用過 臺達485通訊,

會建議先用臺達頻器操作軟體 【Delta_VFDSoft v1.47】測試了解一下。