人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 497 個
工控威望: 612 點
下載積分: 992 分
在線時間: 1875(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2026-03-06
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-14 18:19
我準備做一條電鍍線,電鍍線總成65米,輸入點150點,輸出200點,我打算用三菱的方案
1-主基板模塊Q33B
2-電源模塊Q61P
3-Q01UCPU
4CC-Link系統主站模塊QJ61BT11N
5直流輸入模塊QX40
6觸點輸出模塊QY10
然后我在電鍍線上面放幾個控制箱,每個箱子里面放幾個遠程輸入和輸出模塊。
我現在問題是,我沒研究明白這個QJ61BT11N到遠程IO模塊的距離,我主控制箱到1號IO模塊是6米,然后1號站到2號站距離是10米,2號站到3號站是5米,3號站到4號站是5米,4號站到5號站10米,5號站到6號站10米,然后6號站到7號站是20米。我沒看懂說明書上面IO模塊之間距離是多遠,CC-LINK的專用電纜用什么樣的?請大神幫忙看一下,我這個方案是否可行
mikehu
學習就學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 296 點
下載積分: 1121 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-02-15
最后登錄: 2025-05-13
查看mikehu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-14 20:57
當然沒有什么問題啊 你這才多遠啊