人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 178 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2025-11-14
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-15 14:54
求助各位大神:只運用過星三角降壓啟動,但我經理讓我思考是否可以三角-星停止,就是在電機停止時采用從三星型運行切換到星形運行再停止。

具體是這樣:有個水泵,30KW,現在需要把水提上12米高,在停機時,因為是直接停機,所以有時管路的逆止閥會震得很響,甚至有一次逆止閥都震裂了。

我們現在設想,是否可以把星三角啟動反過來,讓原本處于三角形運行的水泵,先切換到星形運行,再從星形運行切換到停止,這樣是否能起到減緩停機時水壓對管路的反向沖擊?
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 290 點
下載積分: 1234 分
在線時間: 1135(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2026-02-06
查看自動機器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-16 14:56
有那種緩沖器買,看到過一次沒用過,再就是在水泵出口裝電動慢開閥,啟動的時候先開泵后開閥,停的時候先關閥,后停泵。