人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2770 分
在線時間: 617(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-12-31
查看sunpeter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-19 11:47
設備沒有接地,220V電源指示燈接電后會導致設備外殼帶電。接地后會消失,如何不接地設備不會帶電?選什么樣的電源指示燈?
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2719 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-19 12:45
接地對操作與維修的工作人員安全有保障,為何不接地?