樓主  發表于: 2016-03-22 11:36
我的J4-B伺服上顯示E7.1報警,說是控制器緊急停止輸入警告,請問大家控制器的緊急停止是指哪個?
我伺服的外部緊急停止沒有用,在設置中直接設置了無效。我看了下如果是伺服外部報警是E6.1,沒理解E7.1是哪個輸入,大家幫幫忙謝啦
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3721 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2026-01-26
查看yy249677480的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-22 12:51
解決。。。設置錯誤