人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

覃藝藝
今日的工作明天快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 307 點
下載積分: 24273 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-05-01
最后登錄: 2026-02-28
查看覃藝藝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-18 23:03
看一看:MT510TW 4GEV
  S/N 0805352
  Weintek labs 1nc
  Made 1N TAIW .AN 系列觸摸屏.與西門子S-7使用.(陶瓷行 二次料車用)
 西門子CPU:313C  數字量模塊SM 323 3個  通訊CP 340. 轉換器MT5-S7(300)-PC  用的是變頻器是安四。編碼器與上次一樣的.
  問題:機械在運轉時觸摸屏與PLC通訊不上(在自動時,一時得一時不得)?但是手動時也是有時行有時不行.不開動任何機械就可以正常工作(PC與屏).為什么開機時PC與屏會通訊不上?
plaspro
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 187 點
下載積分: 874 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2019-03-18
查看plaspro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-19 14:13
我猜:輸出模塊驅動功率不夠
呵呵