人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 790 點
下載積分: 1036 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2026-03-05
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-07 10:03
如題,廠家推薦了一個電子熱繼,是三相穿孔的。我原來的電機比較大,他的互感器穿孔小,線穿不下,想用三個互感器,然后把互感器的二次線穿過他的電子熱繼里面。互感器沒法接電流表了,準備直接短接,這要可以嗎?
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 2984 點
下載積分: 81251 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2026-03-07
查看始終如一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-08 12:05
可以的,電流表也可以接入的呀