人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 1601 點
下載積分: 3674 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2026-02-13
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-03 08:17
如題,總供電是三相380V的,總電源開關是帶漏電保護的。系統中220V通過單相變壓器,把380V轉220V。
準備這樣配置。求大神指點,這樣三相電會不會不平衡。總斷路器會不會跳啊?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 841 點
下載積分: 6985 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2026-03-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 20:47
按樓主所說,不論如何連接、變壓器負荷多大,只要電源能夠提供的,都可以使用(除非你使用了需要零線的負載)。

3P帶漏電保護斷路器,只要你沒有另帶上需要零線的負載,不論你負載如何地不平衡,都可以正常使用(除非有漏電)。

因為三相不管如何不平衡,其三相矢量和都是等于零。