現用一款Q02U CPU與MCGS人機進行通訊,發現通訊線一直發燙,現已進行以下排除,1.換線  2.換CPU 3.換人機界面 4.打得直流電壓為23.9V,在波動范圍內  ,仍然沒有解除問題,請問各位大俠還有什么原因導致此類問題
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 357 點
下載積分: 960 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2026-03-02
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 13:55
你的24V是否接有其他負載,如輸出有用到。處理PLC單獨供電試下。