]各位同行,如果使用RST指令對SFC程序所有狀態進行復位,SFC程序中的Y、M、T、C、D是否一起復位?還是只對線圈進行復位?求詳解
工控tucao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-05-12
查看工控tucao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-25 17:42
很明顯是部分復位,已經置位的線圈不能復位,
這個問題其實你可以用三菱的編程軟件仿真,邏輯效果和真實的情況一致!